Михаил
|
|
пользователь
|
|
Подскажите, указанные на сайте стабилизаторы всегда есть в наличие?
|
|
|
Наталья
|
|
менеджер
|
|
Ходовые модели всегда есть в большом количестве. Редкие - по одному, по два. Вас какой интересует?
|
|
|
Михаил
|
|
пользователь
|
|
СНПТО-14ПТш ''мороз''
|
|
|
Наталья
|
|
менеджер
|
|
" СНПТО-14ПТш ''мороз''
"
|
Модель ходовая, можно доставить в любое время.
|
|
|
Элла
|
|
пользователь
|
|
Нам нужен однофазный стабилизатор для жилого дома. Напряжение сильно занижено. Суммарная мощность нагрузок 25 кВт. Правильно ли мы выбрали СНПТО-27?
|
|
|
Максим
|
|
специалист
|
|
Вы выбрали слишком мощный стабилизатор. Его входной ток может достигать 125 А. Такой ток не выдержит счетчик. Максимально, что можно установить в доме с однофазным вводом это стабилизатор на 14 кВт с током 63А (если стоит электронный счетчик Меркурий). К примеру, СНПТО-14ПТ. Бывают еще счетчики на 80А, но они редкие. Если Ваш счетчик на 80А, тогдв подойдет стабилизатор на 18 кВт, вот такой: СНПТО-18ПТ. Ваши приборы никогда одновременно не включаются, поэтому потребления 25 кВт у Вас никогда не бывает, иначе счетчик уже бы перегорел.
|
|
|
Mihail
|
|
пользователь
|
|
Скажите пожалуйста, сколько стабилизатор сам потребляет энергии и как возрастет потребление электричества при его установке.
|
|
|
Максим
|
|
специалист
|
|
Если все нагрузки отключить, стабилизатор будет потреблять 20 - 25 Вт. Это связано с режимом холостого хода трансформатора. Если нагрузки подключены, холостой ход исчезает, однако КПД трансформатора 98%, поэтому рассчитывайте, что 2% потеряется, но это, опять же, не всегда, а только при сильном отклонении входного напряжения. Что касается потребления - оно не увеличится, но счетчики реагируют на стабилизатор по разному. Электронный счетчик типа Меркурий будет считать правильно, так как в его процессоре заложена формула энергии - произведение тока на напряжение и на время. Дисковые счетчики определяют энергию только по току. В этом случае, если у Вас заниженное напряжение, со стабилизатором счетчик накрутит больше, а если завышенное - меньше, чем Вы потребляете.
|
|
|
Mihail
|
|
пользователь
|
|
То есть, я правильно понял, при завышенном напряжении стабилизатор будет приостанавливать счетчик?
|
|
|
Максим
|
|
специалист
|
|
Ну в общем, да, если счетчик дисковый. Но при замене на электронный, эффект исчезнет.
|
|
|
Николай
|
|
пользователь
|
|
У меня следующая ситуация: К дому подведено трехфазное электричество. Вечером на одной фазе напряжение падает до 120 Вольт, а на двух других увеличивается до 265. Вводной автомат 32А. Какой мне нужен стабилизатор, чтобы полностью избавиться от аномалии?
|
|
|
Наталья
|
|
менеджер
|
|
В настоящее время все наши специалисты на выезде. Как только они будут доступны до компьютера, сразу ответят на Ваш вопрос.
|
|
|
Николай
|
|
пользователь
|
|
А могут Ваши специалисты приехать ко мне и на месте определить, какой стабилизатор нужен?
|
|
|
Наталья
|
|
менеджер
|
|
Если Ваш объект расположен в Москве или Московской области, на Вас распространяется акция ''Бесплатный подбор'', в которую при необходимости входит выезд и диагностика объекта. Для заказа Вам необходимо сообщить Ваш телефон, адрес и согласовать время с нашими специалистами. Это можно сделать по телефону (495) 923-93-12 или в корзине сайта при выборе товара.
|
|
|
Николай
|
|
пользователь
|
|
Вот это мне подходит! Спасибо, молодцы! Как только определюсь со временем, сразу позвоню.
|
|
|
Наталья
|
|
менеджер
|
|
Всегда рады, пожалуйста!
|
|
|